                                      為什么穩壓器輸入端不能配漏電保護器

                                      點擊次數:   更新時間:18/01/03 10:09:01     來源:www.19foroadenyd.com關閉
                                         有些用戶在使用穩壓器時,為穩壓器選了相應的漏電保護器或漏電開關。結果是穩壓器啟動時,漏電保護器就保護了,穩壓器根本無法使用。這是為什么呢?
                                         漏電保護器的原理是,零線電流為零。而使用穩壓器時,零線的電流不可能為零。
                                         穩壓器內部有隔離變壓器和調壓變壓器,啟動時變壓器相當于電容效應,當開機時變壓器和調壓器瞬間充電導致零線帶電流,形成電流回路。如果在進線端使用了漏電保護器,那么它就會動作,切斷輸入電源導致穩壓器斷電無法使用。
                                         所以客戶請不要在穩壓器輸入端使用漏電保護器,如果客戶堅持要使用請在穩壓器輸出端使用漏電保護器,確保穩壓器安全使用,需要做好穩壓器接地。使用穩壓器時,一定不能在穩壓器輸入端使用漏電保護器,這是穩壓器使用的一大原則。小編:ly